Обеспечение бесперебойной работы промышленного предприятия – одна из основных задач, влияющая на его эффективность. Часто, даже кратковременные перебои с электроэнергией могут привести к многомиллионным убыткам. Чтобы этого не допустить, системы электроснабжения подключают к двум или более независимым источникам питания с автоматическим вводом резерва (АВР).
Требования к АВР:
— Находиться в состоянии постоянной готовности к действию и срабатывать при прекращении питания потребителей по любой причине (при условии наличия нормального напряжения на резервном источнике питания).
— Иметь минимально возможное время срабатывания.
— Обладать однократностью действия, что необходимо для предотвращения многократного включения резервного источника на устойчивое короткое замыкание.
— Обеспечивать быстрое отключение резервного источника питания от поврежденной резервируемой секции. Для этого предусматривается ускорение защиты после АВР.
— Не допускать несинхронных включений и перегрузок оборудования.
EKF создаёт системы АВР, удовлетворяющие всем вышеперечисленным требованиям.
Для РУ промышленных предприятий с большими номинальными токами мы рекомендуем использовать АВР с современными воздушными выключателями серий ВА-450 v2 (типоразмер 1600 А) и ВА-45 v2 (типоразмеры 2000-6300 А).
Они рассчитаны на номинальный ток от 200 до 6300 А, номинальное напряжение 400 В и 690 В AC, отключающую способность I cu от 65 до 120 кА. Имеют как стационарное, так и выкатное исполнение.
Ознакомиться с типовыми решениями EKF для систем АВР под различные сегменты рынка можно по ссылке ссылке.